Shoorick:
Последние 2 дня безветрие. Приточные клапаны Aereco стоят в минимальном (наиболее закрытом) положении. Перестали реагировать на влажность внутри помещения. Некоторая тяга в вентканале есть (бывало и хуже). Можно усилить вентилятором в ванной, но не помогает: механика aereco не хочет приоткрываться.
Южная сторона здания, слабый южный ветер или штиль. Зимой, да и совсем недавно работало. Есть идеи, объяснения?
Клапан не перестает реагировать на влажность - влажность в помещении может быть низкой, поэтому он прикрывается.
Естественная вытяжка имеет ряд недостатков, связанных:
- перепадами температур в помещении и на улице - чем меньше перепад, тем меньше тяга;
- наличием ветра на улице;
- нагруженностью выброса воздуха в вент. шахты кухонных "вытяжных зонтиков";
- нарушения проекта, засоренностью вент. шахты и др.
Включение механической вытяжки никак не влияет на открывание заслонок Аэрэко - они работают независимо, реагируя на влажность в помещении (оконный клапан ЕНА2 имеет 3-и режима: авто, прикрыто, открыто; стеновой EHT - 2-а режима: авто, прикрыто).
Выводы: чтобы обеспечить приток в любое время года, необходимо организовать механическую вытяжку (лучше придерживаться системы Аэрэко см. выше, т.к. у всего оборудования связь с датчиками "гигро" ). В случае солнечной стороны воздух в комнате быстро становится сухим, поэтому клапан можно открыть вручную (но это только оконный EHA2).